PI OPC интерфейс и lectus OPC server

Ответить


Этот вопрос предназначен для предотвращения автоматической отправки форм спам-ботами.
Смайлики
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: PI OPC интерфейс и lectus OPC server

Re: PI OPC интерфейс и lectus OPC server

admin » 19 ноя 2018, 14:21

Затрудняюсь с ответом.
Обратитесь к системному администратору или просмотрите в инете вопросы по DCOM.
Например здесь: http://forum.cta.ru/forum_topics.asp?FID=6

Re: PI OPC интерфейс и lectus OPC server

ildar » 19 ноя 2018, 14:18

Проверили, матриконом видит теги.
Вообще всегда прежде чем запустить службу передачи мы проверяем с помощью клиентского ПО: PI OPC TOOLS, PI OPC client tool. И это ПО так же видит теги и значения в них. Даже служба, запущенная в интерактивном режиме видит теги и значения. А вот сама служба не может этого сделать.

Re: PI OPC интерфейс и lectus OPC server

admin » 19 ноя 2018, 13:08

Попробуйте поставить Matrikon OPC Explorer и проверить с его помощью:
https://www.matrikonopc.com/products/op ... lorer.aspx

Re: PI OPC интерфейс и lectus OPC server

ildar » 19 ноя 2018, 12:27

Не удается настроить согласно тому что написано в инструкции... Так же интерфейс не может получить данные от сервера. В журнале системы нет сообщений о проблеме dcom.
А вот то что мы нашли в вашей инструкции:
Изображение

Re: PI OPC интерфейс и lectus OPC server

admin » 19 ноя 2018, 09:55

Неверно. DCOM используется.
Можете попробовать настройки указанные в документации, но не факт что поможет (много нюансов)
http://www.lectussoft.com/manual/index.html
"Настройки" - "Настройка DCOM"

Re: PI OPC интерфейс и lectus OPC server

ildar » 19 ноя 2018, 07:17

Как нужно настроить DCOM для работы службы с OPC сервером?
На сколько я помню, если клиент и сервер на одной машине, согласно технологии OPC DCOM для связи не используется. Используется только COM.

Re: PI OPC интерфейс и lectus OPC server

admin » 16 ноя 2018, 14:13

Значит нужно настроить DCOM для корректного запуска OPC сервера со стороны системной службы.
Сервер никак на подключение не влияет.
Посмотрите различные журналы в Windows может там будет ошибки доступа например.

PI OPC интерфейс и lectus OPC server

ildar » 16 ноя 2018, 12:57

Добрый день,
хотим передавать данные с прибора сенсорика на сервер данных, используя сервер Lectus Modbus OPC 3.9.
Данные передаем с помощью программы Osisoft PI OPC interface.
К самой сенсорике подлючаемся по COM порту.
В конфигураторе видим точки сенсорики - данные обновляются.
Проблема в том,что когда программу интерфейса мы запускаем интерактивно, то она подключается к Lectus OPC и собирает данные,
однако в режиме службы интерфейс не подключается к серверу. В логах службы "Ожидание ответа от сервера OPC".
Служба интерфейса и OPC сервер находятся на одной машине.

Вернуться к началу