Найдено 5 результатов

Петров Олег
04 окт 2012, 12:45
Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
Тема: Lectus и WinCC flexible
Ответы: 8
Просмотры: 11781

Re: Lectus и WinCC flexible

И еще небольшой вопрос - какие ограничения по количеству тегов в OPC сервере? Как зависит цена от количества тегов?
Петров Олег
04 окт 2012, 11:02
Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
Тема: Lectus и WinCC flexible
Ответы: 8
Просмотры: 11781

Re: Lectus и WinCC flexible

Убрал галочку "Синхронное чтение всегда из кэша". Запись тега стала работать!
В OPC пишу тег с опросом on demand. В момент нажатия кнопки (присвоения значения тегу) как раз происходит посылка на запись.
Спасибо за консультацию.
Петров Олег
04 окт 2012, 09:46
Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
Тема: Lectus и WinCC flexible
Ответы: 8
Просмотры: 11781

Re: Lectus и WinCC flexible

Попробовал в SCADA поставить режим опроса тега on demand (т е по запросу). По нажатию кнопки тегу присваиваю значение. Результат все тот же (. Данный тег в OPC не ассоциируется с группой тегов OnceRequests. В группе CYCLIC1000 он тоже не присутствует. По какому принципу OPC определяет, что тег нужно...
Петров Олег
04 окт 2012, 08:02
Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
Тема: Lectus и WinCC flexible
Ответы: 8
Просмотры: 11781

Re: Lectus и WinCC flexible

Файлы выслал. Посмотрел в Logs, посылки отправляются с запросом на чтение (функция 3). Функция 16 в запросах не встречается. Вероятно WinCC Flexible не может записать в переменную. Может есть какие-то ограничению по формату переменной в OPC? В моем случае я пытаюсь записать WORD.
Петров Олег
03 окт 2012, 15:34
Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
Тема: Lectus и WinCC flexible
Ответы: 8
Просмотры: 11781

Lectus и WinCC flexible

Здравствуйте. Решил попробовать считать данные через Lectus modbus OPC. Отображение переменных сделал на SCADA WinCC flexible 2008 SP3. Считывание переменных происходит без ошибок, отображение на SCADA корректное. А вот с операцией записи слова - проблема. После ввода значения в поле ввода/вывода да...