Найдено 11 результатов

Borovikova
29 июл 2013, 06:46
Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
Тема: Подвисает Лектус
Ответы: 3
Просмотры: 5969

Re: Подвисает Лектус

И забыла еще- убрать ведение лога. В нашем случае тоже тормозило.
Borovikova
29 июл 2013, 06:44
Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
Тема: Подвисает Лектус
Ответы: 3
Просмотры: 5969

Re: Подвисает Лектус

Добрый день. Может, наш опыт пригодится. Похоже, у админа отпуск. Вчера приехали с объекта. Наша конфигурация- 2 АРМа (скада "Каскад" +lectus) + 4 контроллера ПЛК Овен (Codesys), контроллеры в режиме slave, протокол Modbus TCP. Сборка 110 и 111 не работает и у нас, а на сборке 100 смогли н...
Borovikova
18 июл 2013, 11:35
Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
Тема: синхронный опрос Modbus TCP
Ответы: 3
Просмотры: 6574

Re: синхронный опрос Modbus TCP

Добрый день. Пока admin отдыхает- может, пользователи помогут? Вопрос- как происходит опрос Scada-Lectus-ПЛК: -Lectus опрашивает ПЛК в каком режиме? согласно заданному периоду опроса? -настройки "синхронное чтение из кэша" и "асинхронный опрос" (в сборке 100 еще был) относятся то...
Borovikova
14 июл 2013, 14:42
Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
Тема: синхронный опрос Modbus TCP
Ответы: 3
Просмотры: 6574

синхронный опрос Modbus TCP

Добрый день. Поясните, пожалуйста, Ваши изменения: "(*) Lectus Modbus OPC/DDE сервер 3.9 (build 108) 14.04.13 - Изменено: менеджер COM портов. - Удалено: асинхронный опрос по Modbus TCP." ___ Мы работаем по Modbus TCP. В версии 100 мы использовали асинхронный опрос, теперь его нет. А функц...
Borovikova
27 июн 2013, 11:25
Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
Тема: Групповой опрос
Ответы: 1
Просмотры: 4187

Групповой опрос

Здравствуйте. Опять появились вопросы (сборка 110): 1. Есть булевские переменные, пока организованы в группы по 16 штук. Они будут опрашиваться за один раз? Максимальное количество булевских переменных для группового опроса? Тот же вопрос для переменных, занимающих по регистру или больше. Если огран...
Borovikova
18 июн 2013, 12:54
Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
Тема: Связка 2 ПК +Lectus +ПЛК
Ответы: 7
Просмотры: 9250

Re: Связка 2 ПК +Lectus +ПЛК

Еще одно уточнение. Ваше "да" на 1-й вопрос относится к обоим вопросам "мы также сможем записывать данные в ПЛК с любого компьютера?" и
"для работы схемы 3 мы настраиваем только конфигуратор Lectus, не касаясь DCOM и т.п.?"
Borovikova
17 июн 2013, 08:54
Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
Тема: Связка 2 ПК +Lectus +ПЛК
Ответы: 7
Просмотры: 9250

Re: Связка 2 ПК +Lectus +ПЛК

"Прочитать переменную сразу после записи" - это нам понятно. А если сигнал с верхнего уровня импульсный (нажал кнопку-1, отжал-0), при чтении переменной сразу после записи успеет "0" отработать? И, как следствие, возникает вопрос- минимальный цикл опроса переменных в конфигуратор...
Borovikova
16 июн 2013, 18:03
Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
Тема: Производительность
Ответы: 2
Просмотры: 4224

Re: Производительность

Краткое описание прочитали. Но не поняли. Переменных у нас 1260. Lectus используем 1-й раз- отсюда и вопросы.
Borovikova
16 июн 2013, 17:59
Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
Тема: Связка 2 ПК +Lectus +ПЛК
Ответы: 7
Просмотры: 9250

Re: Связка 2 ПК +Lectus +ПЛК

Тогда еще вопрос: галочка "прочитать переменную сразу после записи" в настройке конфигуратора увеличивает нагрузку на работу Lectus OPC? Мы сейчас работаем по схеме (ПК+Lectus+ ПЛК) и (ПК+Lectus+ ПЛК), то есть 2 автономных ПК. Наблюдается какая-то нестабильность в работе системы. Проблема ...
Borovikova
16 июн 2013, 16:05
Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
Тема: Производительность
Ответы: 2
Просмотры: 4224

Производительность

И еще один вопрос.
Нельзя ли подробнее о настройке параметра "производительность".
Из каких соображений выбирать значение? И "100%" (по умолчанию)- стоит менять или нет?