Найдено 3 результата
- 25 апр 2014, 07:17
- Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
- Тема: В СКАДА опрашиваются сразу не все теги
- Ответы: 4
- Просмотры: 7067
Re: В СКАДА опрашиваются сразу не все теги
Понятно. Большое спасибо за консультацию.
- 24 апр 2014, 15:34
- Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
- Тема: В СКАДА опрашиваются сразу не все теги
- Ответы: 4
- Просмотры: 7067
Re: В СКАДА опрашиваются сразу не все теги
Здесь то что 230 тегов не важно. Пускай будет допустим 120 тегов ( без разрывов) прописанных в Лектусе и стоит галочка группового запроса. Проблема в том что СКАДА-клиент на каком-то экране использует допустим только 10 тегов из 120, то посылается запрос OPC серверу только на эти 10 тегов. При этом ...
- 24 апр 2014, 13:09
- Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
- Тема: В СКАДА опрашиваются сразу не все теги
- Ответы: 4
- Просмотры: 7067
В СКАДА опрашиваются сразу не все теги
Использовали скаду ICONICS c Лектусом и обнаружили следующую проблему. Допустим у нас два экрана на СКАДА с своим набором тегов для каждого. Если запустить один из экранов и дождаться пока теги зацепятся и перейти затем на другой, то экран СКАДА лагает ( все в сером цвете ) и надо дождаться допустим...