Найдено 15 результатов

Samel
15 фев 2023, 14:42
Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
Тема: Ошибка при установке v3.10 сборка 33
Ответы: 0
Просмотры: 1258

Ошибка при установке v3.10 сборка 33

При установке программы в папку с другим именем выдает ошибку "чтения/записи".
C:\Program Files (x86)\ХХХ Modbus OPC and DDE server - Ошибка.
C:\Program Files (x86)\ХХХ\Lectus Modbus OPC and DDE server - Все ОК.
Samel
19 ноя 2020, 11:36
Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
Тема: Запись группы ячеек
Ответы: 5
Просмотры: 471429

Re: Запись группы ячеек

Добрый день. Столкнулся с новой проблемой при групповой записи. Есть два тега(тип Регистр) для работы с битовмыми переменными. Если они находятся в одном регистре то групповая запись не работает(0.0-0 и 0.1-1), если их разнести то все ок(0.0-0 и 1.1-1). Если два тега менять последовательно то все то...
Samel
29 ноя 2019, 08:53
Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
Тема: Запись группы ячеек
Ответы: 5
Просмотры: 471429

Re: Запись группы ячеек

admin писал(а): 28 ноя 2019, 19:44 Есть такая возможность. OPC клиент может записывать значения группой.
Обращайтесь в техподдержку используемого OPC клиента (SCADA системы)
Есть какие то особенности при отправке тегов на групповую запись?
Samel
28 ноя 2019, 15:01
Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
Тема: Запись группы ячеек
Ответы: 5
Просмотры: 471429

Запись группы ячеек

Подскажите как происходит запись группы ячеек?
Забрасываю на запись 10 тегов, каждый тег пишется 16 функцией но отдельно. Есть ли возможность записи группы тегов одной посылкой?
Samel
29 сен 2015, 17:06
Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
Тема: Качество переменной на основе значения другой переменной
Ответы: 2
Просмотры: 6324

Качество переменной на основе значения другой переменной

В дополнительных настройка переменных есть такой пункт - Формировать качество на основе значения переменной. Хотелось бы узнать какие значения какому качеству соответствую?
Samel
23 июн 2015, 17:32
Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
Тема: Качество переменной в режиме Slave
Ответы: 3
Просмотры: 6618

Re: Качество переменной в режиме Slave

Как тогда определить достоверность данных? Актуальны они или нет
Samel
23 июн 2015, 08:17
Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
Тема: Качество переменной в режиме Slave
Ответы: 3
Просмотры: 6618

Качество переменной в режиме Slave

Качество переменной всегда "Хорошее", независимо от того, подключен мастер к лектусу или нет. Что делаю не так?
Samel
19 фев 2015, 09:11
Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
Тема: Переменная типа "Регистр"
Ответы: 11
Просмотры: 12855

Re: Переменная типа "Регистр"

admin писал(а):Да, есть такая проблема, т.к. для Slave режима корректная работа гарантируется только с типизированными переменными.
Если нужна работа с битовыми масками, то используйте предназначенные для этого функции 1,2,5,15.
А есть вероятность что эта проблема будет решена в новых версиях?
Samel
17 фев 2015, 10:44
Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
Тема: Переменная типа "Регистр"
Ответы: 11
Просмотры: 12855

Re: Переменная типа "Регистр"

admin писал(а):Переменная связана с одним битом.
Значит диапазон значений для нее может быть 0-1.
Откуда взялось значение 3 ?
Отправил на почту конфиг и скрины.
Samel
16 фев 2015, 18:07
Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
Тема: Переменная типа "Регистр"
Ответы: 11
Просмотры: 12855

Re: Переменная типа "Регистр"

Создал узел с настройками слейва. В нем создал 16 перемененных типа "регистр" с адресом "0" значимые биты 0 - 0, 1-1, .. 15-15.(т.е. разложил регистр на биты). но работать с этими переменным не получается - если пишу по адресу "0" значение 3 - теоретически переменные &...