Найдено 12 результатов
- 16 ноя 2016, 15:13
- Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
- Тема: сетевой сбой непонятного происхождения
- Ответы: 1
- Просмотры: 4179
сетевой сбой непонятного происхождения
Подключаюсь к modbus устройству через TCP соединение. Опрашиваю Овен МВА8 (настроен как modbus rtu), сетевой шлюз типичный Moxa Nport 5130 (в RS485). При опросе МВА8 отвечает, в логе появляется ответ мгновенно: 14:59:34.125 [2356] (192.168.120.26:4001) Подключение - ОК 14:59:34.125 [2356] (192.168.1...
- 15 июн 2015, 03:01
- Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
- Тема: 6-значная адресация modbus переменных
- Ответы: 7
- Просмотры: 11643
Re: 6-значная адресация modbus переменных
Разобрался, может кому полезно будет, если включить мозг всё становится просто и адреса очевидны из сообщения 10 :D Разные запросы разной длины, им соответствуют разные ответы, среди нулей четко видны актуальные данные, несколько важных переменных, их надо было просто забить в Лектус и получить гото...
- 03 июн 2015, 11:05
- Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
- Тема: 6-значная адресация modbus переменных
- Ответы: 7
- Просмотры: 11643
Re: 6-значная адресация modbus переменных
О, спасибо, замечательный инструмент. С таким калькулятором можно проверить один "феномен". Столкнулся когда подбирал адреса и порядок регистров. Если выбрать адрес модбас регистра на один больше и не правильный порядок регистров (старшим регистром назад), получатся показания похожие на пр...
- 02 июн 2015, 19:27
- Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
- Тема: 6-значная адресация modbus переменных
- Ответы: 7
- Просмотры: 11643
Re: 6-значная адресация modbus переменных
Да, еще поисследовал устройство, отвечает по команде 04 и даже поддерживает групповой опрос 19:04:55.003 [4024] (COM3)Tx: [8] 01 04 C0 02 00 08 6C 0C 19:04:55.112 [4024] (COM3)Rx: [21] 01 04 10 00 00 00 00 00 00 00 00 41 11 F2 5F 00 00 00 00 10 CE Вот обмен родной утилиты и устройства, я так понимаю...
- 21 май 2015, 19:22
- Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
- Тема: 6-значная адресация modbus переменных
- Ответы: 7
- Просмотры: 11643
Re: 6-значная адресация modbus переменных
Для опроса счетчиков Взлет есть родная утилита, решил посмотреть какие данные она формирует для запросов. Использовал Lectus в качестве снифера, чтобы посмотреть хотя бы формат запросов, если сделать длительный таймаут, он замечательно пишет в лог данные из COM порта 18:05:59.522 [5588] КЛИЕНТ ЗАПУЩ...
- 07 апр 2015, 18:39
- Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
- Тема: 6-значная адресация modbus переменных
- Ответы: 7
- Просмотры: 11643
6-значная адресация modbus переменных
В оборудовании фирмы Взлет принята такая адресация, не пойму как её совместить с Лектусом
http://vzljot.ru/catalogue/elektromagni ... er_lajt_m/ (Список ModBus-регистров)
http://vzljot.ru/catalogue/elektromagni ... er_lajt_m/ (Список ModBus-регистров)
У них есть свой OPC сервер, но очень странныйадрес 349 161 Текущий расход, л/мин тип float
- 25 ноя 2014, 23:12
- Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
- Тема: Дополнительные возможности
- Ответы: 6
- Просмотры: 9371
Re: Дополнительные возможности
Неожиданно столкнулся с новой проблемой, дело в самом протоколе Modbus. Например считываем переменную типа float из 4х байт или 2 регистров. Её можно считать одним правильным методом, одним неправильным. 1. Правильный метод. Указываем точный адрес, например 10, корректный метод считывания, "ста...
- 25 ноя 2014, 22:50
- Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
- Тема: Дополнительные возможности
- Ответы: 6
- Просмотры: 9371
Re: Дополнительные возможности
Например задаю переменные с адресами 13, 17, 20, 21, 56, 222, и еще несколько десятков, типы float, word, dword, как стандартные их задать не могу (не все word). Поэтому приходится включать калькулятор и переписывать все адреса на бумажке в hex формате и записывать обратно в lectus, странно как-то....
- 23 ноя 2014, 01:14
- Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
- Тема: Дополнительные возможности
- Ответы: 6
- Просмотры: 9371
Re: Дополнительные возможности
1) Свойства "типизированной переменной" задаются в шестнадцатеричном виде, свойства "стандартной переменной" в десятичном, нормальном 40 001 и так далее. Мне кажется неудобно задавать свойства "типизированной переменной" в шестнадцатеричной форме, обычно адреса указаны ...
- 23 ноя 2014, 00:55
- Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
- Тема: Призапуске Лектус раьботает примерно 5 минут.
- Ответы: 2
- Просмотры: 3867
Re: Призапуске Лектус раьботает примерно 5 минут.
Доброго времени суток. Проблема в следующем, при запуске Лектуса он работает примерно 5 минут потом просто закрывается и не выдает никаких ошибок. При попытке остановить опрос, или же остановить сам сервер зависает. В режиме симуляции работает корректно без сбоев. В чем может быть проблема? То же т...