Найдено 5 результатов
- 03 окт 2016, 11:32
- Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
- Тема: Lectus-ПК+Lectus
- Ответы: 9
- Просмотры: 9652
Re: Lectus-ПК+Lectus
OPC сервер нужно настраивать как Slave TCP сервер. В основных настройках узла установите тип подключения "Нет". В дополнительных свойствах узла - "TCP/IP подключение". Для каждого Modbus устройства задавайте свой отдельный TCP порт. Вроде бы сделал все как сказано выше, пишет &q...
- 29 сен 2016, 20:14
- Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
- Тема: Lectus-ПК+Lectus
- Ответы: 9
- Просмотры: 9652
Re: Lectus-ПК+Lectus
В принципе можно, но нужно будет задавать конкретный IP адрес для подключения. А динамический IP адрес будет постоянно меняться. Поэтому, в данном случае, желательно чтобы ПЛК сам инициировал подключение. Если он поддерживает данные режим. При этом ПЛК может работать как в режиме Master так и Slave...
- 29 сен 2016, 11:11
- Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
- Тема: Lectus-ПК+Lectus
- Ответы: 9
- Просмотры: 9652
Re: Lectus-ПК+Lectus
Серверу прописывается только TCP порт. По умолчанию 502. Для клиента указывается IP адрес и TCP порт сервера. А тогда чтобы не создавать новую тему, есть контроллер плк 110 сим-карта обычная с динамическим iP, на компьютере имеется статический IP и проброшен 502 порт. Если я правильно понял то в ле...
- 29 сен 2016, 10:10
- Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
- Тема: Lectus-ПК+Lectus
- Ответы: 9
- Просмотры: 9652
Re: Lectus-ПК+Lectus
Как вариант, можно использовать связку Modbus Master/Slave для получения данных с удаленного компьютера по Modbus TCP: 1) Создать конфигурацию с необходимыми переменными; 2) Для конфигурации на локальном компе установить тип подключения "TCP/IP подключение", "TCP клиент", "...
- 28 сен 2016, 15:55
- Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
- Тема: Lectus-ПК+Lectus
- Ответы: 9
- Просмотры: 9652
Lectus-ПК+Lectus
Здравствуйте подскажите пожалуйста новичку в этом деле, как передать данные с одного ПК на котором установлен Lectus на другой на котором установлен Lectus.
В общем с одного Lectusa на другой?
2 ПК соединены через роутер.
В общем с одного Lectusa на другой?
2 ПК соединены через роутер.