Найдено 5 результатов

prod-0_o
04 июл 2019, 11:30
Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
Тема: Lectus+Segnetics
Ответы: 7
Просмотры: 432182

Re: Lectus+Segnetics

РЕШЕНО В чем я ошибся: Из-за разногласий в правилах указании правильной адресации и функций их чтения в литературе к Lectus и Segnetics необходимо за истину брать то что в Segntics ИТОГО для input status ф-ция чтения 02. Старшим байтом вперед для input reg ф-ция чтения 04. Старшим байтом вперед для ...
prod-0_o
03 июл 2019, 00:07
Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
Тема: Lectus+Segnetics
Ответы: 7
Просмотры: 432182

Re: Lectus+Segnetics

Спасибо большое за ответы! Используйте типизированную переменную. Если значение выдается некорректное, то попробуйте разные варианты порядка байт в дополнительных настройках узла: - Старшим байтом вперед - Старшим регистром вперед Всего 4 варианта. Пробовал все варианты но результат никак не меняетс...
prod-0_o
29 июн 2019, 11:19
Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
Тема: Lectus+Segnetics
Ответы: 7
Просмотры: 432182

Re: Lectus+Segnetics

я так понял что картинки не отобразились нормально так что вставляю ссылками таблица сигналов для чтения от производителя https://cloud.mail.ru/public/2dav/4QLBnCB7D Картинка исполнения https://cloud.mail.ru/public/4nmG/386tsmKy6 картинк настройки инт переменной https://cloud.mail.ru/public/5LSr/5HM...
prod-0_o
29 июн 2019, 09:23
Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
Тема: Lectus+Segnetics
Ответы: 7
Просмотры: 432182

Re: Lectus+Segnetics

Со связью всё в порядке...она стабильная...Это я наверное забыл его выключить, а связь разорвал потом и он еще работал...извиняюсь У меня просто не получается настроить переменные для правильного отображения 1) Например есть Переменная по таблице: Уставка_давления тип переменной float адрес 40960 Я ...
prod-0_o
27 июн 2019, 09:21
Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
Тема: Lectus+Segnetics
Ответы: 7
Просмотры: 432182

Lectus+Segnetics

Здравствуйте! Помогите пожалуйста, новичку! На объекте установлен чиллер и отдельно гидромодуль с контроллером Segnetics на борту есть задача снять с них сигналы и управлять уставками. Связь идёт по интерфейсу RS485 на преобразователь интерфейсов MOXA Nport IA-5150(настроен как TCP Server), который ...