Найдено 5 результатов
- 04 июл 2019, 11:30
- Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
- Тема: Lectus+Segnetics
- Ответы: 7
- Просмотры: 432217
Re: Lectus+Segnetics
РЕШЕНО В чем я ошибся: Из-за разногласий в правилах указании правильной адресации и функций их чтения в литературе к Lectus и Segnetics необходимо за истину брать то что в Segntics ИТОГО для input status ф-ция чтения 02. Старшим байтом вперед для input reg ф-ция чтения 04. Старшим байтом вперед для ...
- 03 июл 2019, 00:07
- Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
- Тема: Lectus+Segnetics
- Ответы: 7
- Просмотры: 432217
Re: Lectus+Segnetics
Спасибо большое за ответы! Используйте типизированную переменную. Если значение выдается некорректное, то попробуйте разные варианты порядка байт в дополнительных настройках узла: - Старшим байтом вперед - Старшим регистром вперед Всего 4 варианта. Пробовал все варианты но результат никак не меняетс...
- 29 июн 2019, 11:19
- Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
- Тема: Lectus+Segnetics
- Ответы: 7
- Просмотры: 432217
Re: Lectus+Segnetics
я так понял что картинки не отобразились нормально так что вставляю ссылками таблица сигналов для чтения от производителя https://cloud.mail.ru/public/2dav/4QLBnCB7D Картинка исполнения https://cloud.mail.ru/public/4nmG/386tsmKy6 картинк настройки инт переменной https://cloud.mail.ru/public/5LSr/5HM...
- 29 июн 2019, 09:23
- Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
- Тема: Lectus+Segnetics
- Ответы: 7
- Просмотры: 432217
Re: Lectus+Segnetics
Со связью всё в порядке...она стабильная...Это я наверное забыл его выключить, а связь разорвал потом и он еще работал...извиняюсь У меня просто не получается настроить переменные для правильного отображения 1) Например есть Переменная по таблице: Уставка_давления тип переменной float адрес 40960 Я ...
- 27 июн 2019, 09:21
- Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
- Тема: Lectus+Segnetics
- Ответы: 7
- Просмотры: 432217
Lectus+Segnetics
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, новичку! На объекте установлен чиллер и отдельно гидромодуль с контроллером Segnetics на борту есть задача снять с них сигналы и управлять уставками. Связь идёт по интерфейсу RS485 на преобразователь интерфейсов MOXA Nport IA-5150(настроен как TCP Server), который ...