Найдено 2 результата
- 22 мар 2011, 10:18
- Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
- Тема: Проблема с записью бита в регистре
- Ответы: 4
- Просмотры: 8331
Re: Проблема с записью бита в регистре
Проблема снята,тему можно удалить. Надо внимательнее выставлять функции чтения и записи...всем спасибо за внимание
- 22 мар 2011, 09:54
- Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
- Тема: Проблема с записью бита в регистре
- Ответы: 4
- Просмотры: 8331
Проблема с записью бита в регистре
Вообщем имею ПЛК ОВЕН 150, пытаюсь записать в нулевом регистре 3 бит, через lectus OPC, (лицензия неограниченная), однако он пишет весь регистр, пробовал через другой OPC сервер и клиент (adamовский) работает верно.В чем причина????