Найдено 2 результата

Циник
22 мар 2011, 10:18
Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
Тема: Проблема с записью бита в регистре
Ответы: 4
Просмотры: 8331

Re: Проблема с записью бита в регистре

Проблема снята,тему можно удалить. Надо внимательнее выставлять функции чтения и записи...всем спасибо за внимание :D
Циник
22 мар 2011, 09:54
Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
Тема: Проблема с записью бита в регистре
Ответы: 4
Просмотры: 8331

Проблема с записью бита в регистре

Вообщем имею ПЛК ОВЕН 150, пытаюсь записать в нулевом регистре 3 бит, через lectus OPC, (лицензия неограниченная), однако он пишет весь регистр, пробовал через другой OPC сервер и клиент (adamовский) работает верно.В чем причина????