Найдено 14 результатов

Dam33
29 мар 2013, 13:04
Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
Тема: запись значений в SQL-сервер
Ответы: 45
Просмотры: 58117

Re: запись значений в SQL-сервер

Получилось! Сделал так, с передачей параметра внутрь скрипта:
Новая переменная типа SQL 'AddRec'. В ней скрипт при чтении
declare @Q nvarchar(999)
set @Q=Quality(SomeTag)
if @Q=192
begin
insert into dbo.SomeTable (Edit1, Edit2)
values (Item(Tag1), Item(Tag2))
end
Dam33
29 мар 2013, 12:31
Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
Тема: запись значений в SQL-сервер
Ответы: 45
Просмотры: 58117

Re: запись значений в SQL-сервер

Пробую так - Новая переменная типа SQL 'AddRec'. В ней скрипт при чтении if Quality(SomeObject.SomePLC.Current.SomeTag)=192 begin insert into dbo.SomeTable (Edit1, Edit2) values (Item(Tag1), Item(Tag2)) end Проверка - ОК Выполнение - Ошибка в SQL скрипте. Incarrect sintax near the keyword 'begin' Ес...
Dam33
29 мар 2013, 10:23
Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
Тема: запись значений в SQL-сервер
Ответы: 45
Просмотры: 58117

Re: запись значений в SQL-сервер

У меня такой вопрос.
Возможно ли организовать запись в SQL на основе качества тегов?
Если качество тега плохое - ничего не писать, хорошее - запись.
Dam33
29 мар 2013, 09:59
Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
Тема: Ошибка соединения либо тег неопределен
Ответы: 6
Просмотры: 9665

Re: Ошибка соединения либо тег неопределен

Сделал пока так:
1. Полную настройку DCOM согласно инструкции руководства.
2. Ресет windows.

Полет чуть больше 12 часов - полет нормальный. Качество тегов пока в норме.

Если повторится - попробую огранизовать через новую физически раздельную сетевуху. Может в маршрутизации пакетов что не так.
Dam33
28 мар 2013, 14:32
Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
Тема: Ошибка соединения либо тег неопределен
Ответы: 6
Просмотры: 9665

Re: Ошибка соединения либо тег неопределен

Последня версия.
Попробовал на другом компьютере. Вот такое сообщение после установки и первго запуска получил.
Изображение
Dam33
28 мар 2013, 13:43
Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
Тема: Ошибка соединения либо тег неопределен
Ответы: 6
Просмотры: 9665

Ошибка соединения либо тег неопределен

Создал конфиг для конторллера. Опрос - виртуальный Com-порт либо Modbus-TCP. Периодически все теги в статусе "Ошибка соединения". Устройство работает. Тестировал локально. ICMP-Ping стабилен. Если установить курсор на тег и нажать "Обновить" - тег определяется и приобретает стату...
Dam33
01 апр 2012, 08:32
Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
Тема: Если устройство недоступно
Ответы: 4
Просмотры: 6609

Re: Если устройство недоступно

Я понял!
Я перенастраивал подключение к другому SQL-Серверу. Старый уже не видит.
Соответственно следующий вопрос.
- Как настроить одновременную работу с несколькими SQL-Серверами? Может ввести в качестве опции для конкретного узла?
Dam33
01 апр 2012, 06:29
Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
Тема: Примеры Взлет -> Lectus -> MS SQL
Ответы: 5
Просмотры: 8435

Re: Примеры Взлет -> Lectus -> MS SQL

Может создать отдельную ветку на форуме? Потому как сразу создать 100% рабочий конфиг не сразу удается.
Dam33
01 апр 2012, 05:28
Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
Тема: Если устройство недоступно
Ответы: 4
Просмотры: 6609

Re: Если устройство недоступно

SQL-переменные вычисляются отдельно на основе SQL-запросов.
В одном конфиге несколько самостоятельных узлов.