1) SCADA может управлять активностью, а значит опросом переменных
2) Переменная-свойство привязанная к периоду опроса
http://www.lectussoft.com/manual/index.html
"Переменные" - "свойство-переменные"
Найдено 578 результатов
- 30 сен 2019, 12:36
- Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
- Тема: Как опрашивать переменные Modbus по условию?
- Ответы: 4
- Просмотры: 5174
- 30 сен 2019, 08:52
- Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
- Тема: Как опрашивать переменные Modbus по условию?
- Ответы: 4
- Просмотры: 5174
Re: Как опрашивать переменные Modbus по условию?
Теоретически можно в скрипте менять период опроса переменной на 0 (с помощью свойства-переменной), чтобы прекращать опрос переменной.
Но лучше такие вещи выполнять на верхнем уровне - на уровне SCADA системы.
Но лучше такие вещи выполнять на верхнем уровне - на уровне SCADA системы.
- 22 авг 2019, 19:52
- Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
- Тема: Запись данных в MySQL
- Ответы: 8
- Просмотры: 7825
Re: Запись данных в MySQL
Мы не знакомы с особенностями применения MySQL. Посмотрите в Google возможные инструменты:
https://www.google.ru/search?newwindow= ... itor+mysql
https://www.google.ru/search?newwindow= ... itor+mysql
- 22 авг 2019, 07:09
- Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
- Тема: Запись данных в MySQL
- Ответы: 8
- Просмотры: 7825
Re: Запись данных в MySQL
Попробуйте например так:
https://m.habr.com/ru/post/177057/
https://m.habr.com/ru/post/177057/
- 21 авг 2019, 09:11
- Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
- Тема: Запись данных в MySQL
- Ответы: 8
- Просмотры: 7825
Re: Запись данных в MySQL
Посмотрите в каком виде SQL запрос доходит до SQL сервера. Попробуйте выполнить его в SQL Explorer. Анализируйте ошибки
- 20 авг 2019, 07:48
- Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
- Тема: Как получить параметр "Качество"?
- Ответы: 10
- Просмотры: 9940
Re: Как получить параметр "Качество"?
Со стороны сервера - никак. Это соединение закрывается удаленным устройством. Обращайтесь в техподдержку этого устройства.
- 19 авг 2019, 22:37
- Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
- Тема: Как получить параметр "Качество"?
- Ответы: 10
- Просмотры: 9940
Re: Как получить параметр "Качество"?
Анализируйте лог.
Сообщения об ошибках при опросе
Сообщения об ошибках при опросе
- 19 авг 2019, 14:14
- Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
- Тема: Как получить параметр "Качество"?
- Ответы: 10
- Просмотры: 9940
Re: Как получить параметр "Качество"?
1) Item(Item1) - значение переменной
Quality(Item1) - качество переменной
DateTime(Item1) - дата/время переменной
2) Используйте последнюю сборку версии 3.9 - сборка 133:
http://lectussoft.com/programs/old/opcserv.zip
Quality(Item1) - качество переменной
DateTime(Item1) - дата/время переменной
2) Используйте последнюю сборку версии 3.9 - сборка 133:
http://lectussoft.com/programs/old/opcserv.zip
- 19 авг 2019, 11:26
- Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
- Тема: Как получить параметр "Качество"?
- Ответы: 10
- Просмотры: 9940
Re: Как получить параметр "Качество"?
Беззнаковое целое, 2 байта
- 19 авг 2019, 11:23
- Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
- Тема: Запись из Modbus в MS SQL Server
- Ответы: 4
- Просмотры: 5112
Re: Запись из Modbus в MS SQL Server
Установите параметр:
«Настройки» - «Параметры» - «Разные» - «Дополнительно» - «Параметризированный SQL скрипт»
«Настройки» - «Параметры» - «Разные» - «Дополнительно» - «Параметризированный SQL скрипт»