Re: Lectus+Segnetics

Со связью всё в порядке...она стабильная...Это я наверное забыл его выключить, а связь разорвал потом и он еще работал...извиняюсь У меня просто не получается настроить переменные для правильного отображения 1) Например есть Переменная по таблице: Уставка_давления тип переменной float адрес 40960 Я...
admin
27 июн 2019, 14:04
Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
Тема: Lectus+Segnetics
Ответы: 7
Просмотры: 432140

Re: Lectus+Segnetics

1) Судя по логу нет подключения к Modbus устройству на адресу 192.168.0.35:502 2) Проверьте канал связи, есть ли подключение. Можно использовать встроенный Telnet клиент в Windows. Команда: telnet 192.168.0.35 502 Если подключится, то появится чистое окно, иначе в консольном окне выйдет сообщение об...
admin
15 май 2019, 12:05
Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
Тема: Настройка OPC Lectus для передачи данных вMSSQL
Ответы: 20
Просмотры: 19676

Re: Настройка OPC Lectus для передачи данных вMSSQL

Ну нужно дублировать.
В скрипте SQL переменной добавьте сразу все нужны переменные (в оператор INSERT)
admin
15 май 2019, 10:54
Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
Тема: Настройка OPC Lectus для передачи данных вMSSQL
Ответы: 20
Просмотры: 19676

Re: Настройка OPC Lectus для передачи данных вMSSQL

Здравствуйте.
Используйте одну SQL переменную для записи всех используемых значений данной SQL таблицы данных.
admin
15 апр 2019, 10:10
Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
Тема: Вопрос по чтению данных из COM-порта
Ответы: 6
Просмотры: 7153

Re: Вопрос по чтению данных из COM-порта

См. раздел сайта "Ссылки".
Например можно здесь посмотреть: https://www.opcconnect.com
admin
11 апр 2019, 23:00
Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
Тема: Вопрос по чтению данных из COM-порта
Ответы: 6
Просмотры: 7153

Re: Вопрос по чтению данных из COM-порта

Имя сервера - Lectus.OPC.1
По поводу опроса - ничем помочь не можем, т.к. не знакомы с 1C.
Ищите информацию на профильных форумах
admin
10 апр 2019, 14:39
Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
Тема: Вопрос по чтению данных из COM-порта
Ответы: 6
Просмотры: 7153

Re: Вопрос по чтению данных из COM-порта

Данные с сервера можно получить через OPC DA/HDA или DDE.
Предпочтительней использовать OPC DA.

Еще как запасной вариант записывать данные в любую базу данных через OLE DB провайдера
и затем читать в 1C из базы данных.
admin
08 апр 2019, 11:39
Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
Тема: Настройка OPC Lectus для передачи данных вMSSQL
Ответы: 20
Просмотры: 19676

Re: Настройка OPC Lectus для передачи данных вMSSQL

Опрос автоматически стартует при добавлении SQL переменных в опрос со стороны SCADA системы.
Встроенный опрос предназначен для отладки без SCADA системы.
admin
20 фев 2019, 16:40
Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
Тема: Настройка OPC Lectus для передачи данных вMSSQL
Ответы: 20
Просмотры: 19676

Re: Настройка OPC Lectus для передачи данных вMSSQL

Это ошибка приходит из SQL сервера.
Скорее всего неправильный SQL скрипт.
Как минимум, странно что имя поля совпадает с именем функции (getdate).
Средствами SQL мониторинга посмотрите какой SQL скрипт приходит в базу данных на выполнение.
И попробуйте его выполнить вручную.
admin
20 фев 2019, 15:26
Форум: Lectus Modbus OPC/DDE server
Тема: Настройка OPC Lectus для передачи данных вMSSQL
Ответы: 20
Просмотры: 19676

Re: Настройка OPC Lectus для передачи данных вMSSQL

Создайте две переменных:
1) Переменная симуляции Node.Item1
2) SQL переменная Node.Item2 в которой в SQL скрипте на чтение задайте SQL скрипт для записи значения Item1 в базу.
Например: INSERT INTO bd.dbo.контроллер5 (Item, date)
VALUES (Item(Node.Item1), getdate())