Lectus+Win10

Вопросы по программе Lectus Modbus OPC/DDE server
shakigami
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 16 авг 2019, 10:06

Lectus+Win10

Сообщение shakigami »

Здравствуйте! Есть вопрос может кто сталкивался.
Стоит машина на Windows 7 x64 на ней установлен Lectus 3.9 сборка 133 связь с контроллером Segnetic осуществляется через преобразователь icpcon I-7561 всё работает обмен есть данные видно.
Пришла новая машина на ней стоит Windows 10 (ниже поставить не позволяет железо :( ), всё полностью по аналогии настроил поставил драйвера для преобразователя его видно в системе, но Lectus пишет плохое качество переменных соответственно нету данных. Пробовал поставить дэмо версию Lectusa 3.10 сборка 33 аналогичная проблема. Может ли брэндмауэр windows мешать работе Lectusa или может нужно устанавливать специальны OPC core component? Может кто уже сталкивался с такой проблемой?

Заранее спасибо.
admin
Администратор
Сообщения: 578
Зарегистрирован: 05 сен 2010, 00:51

Re: Lectus+Win10

Сообщение admin »

Для аргументированного ответа необходимы данные.
Вышлите на lectussoft@gmail.com:
1) Суть проблемы;
2) Используемую конфигурацию *.cfg;
3) Лог работы *.log из каталога Log папки профиля (через меню "Настройка" - "Папка профиля");
4) Отчеты об ошибке *.txt из каталога BugReport папки профиля (если есть).
Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя