Modbus OPC/DDE сервер и CRC

Вопросы по программе Lectus Modbus OPC/DDE server
michutka
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 12 окт 2010, 13:08

Modbus OPC/DDE сервер и CRC

Сообщение michutka »

Имеется некое модбас устройство с связью через модем. В настройках опроса: частота опроса - не опрашивается. Для вычитки переменных используется системная переменная POLL. Периодически при опросе выскакивает CRC ошибка (проблемы связи). Каким образом можно повторно вычитать переменные с плохим качеством, при этом не вычитывая все переменные узла.
admin
Администратор
Сообщения: 578
Зарегистрирован: 05 сен 2010, 00:51

Re: Modbus OPC/DDE сервер и CRC

Сообщение admin »

Установите побольше значение количества попыток связи (через меню "Настройка" - "Параметры" - "Modbus" - "Кол-во попыток связи").
Возможно пакет не успевает вычитаться до конца. В этом случае нужно увеличить время ожидания ответа (через меню "Настройка" - "Параметры" - "Modbus" - "Время ожидания ответа").
Ответить