Здравствуйте,
устоновлены 2 модема ОВЕН ПМ01.
Первый на COM9 - это SCADA MASTER (через Lectus). Второй на COM1 - эмитирует удаленный объект, к нему по RS485 подключены SLAVE приборы.
После того как установлено соединение (Connect 9600) первый модем перестает отвечать на АТ-команды от Lectus а передает их (АТ-команды: +++, АТН) на второй модем в качастве данных. Это наблюдается в окне Hyper Terminal подключенного ко второму модему
Прошу помочь найти ошибку
Lectus не разрывает соединение
Re: Lectus не разрывает соединение
Здравствуйте,
Скорее всего в этом модеме не корректно отрабатывается переход из режима передачи данных в режим команд.
Переход осуществляется посылкой трех символов '+' с периодом 500 мс.
Такое было в определенных моделях модемом Овен.
В этом случае нужно установить параметр "Пауза при отключении" = 100 мс.
Параметр находится в свойствах модемного подключения в узле.
Скорее всего в этом модеме не корректно отрабатывается переход из режима передачи данных в режим команд.
Переход осуществляется посылкой трех символов '+' с периодом 500 мс.
Такое было в определенных моделях модемом Овен.
В этом случае нужно установить параметр "Пауза при отключении" = 100 мс.
Параметр находится в свойствах модемного подключения в узле.
Re: Lectus не разрывает соединение
Исправил
Все работает
Спасибо
Все работает
Спасибо