Siemens, коммуникац. модуль USMII

Вопросы по программе Lectus Modbus OPC/DDE server
WL

Siemens, коммуникац. модуль USMII

Сообщение WL »

Расходомер Sitrans FM MAG6000, имеет встроенный коммуникационный модуль USM-II Modbus RTU RS485.
Прошу помочь разобраться как настроить параметры переменных ОРС для считывания тэгов расход, тотализатор.
Все мои самостоятельные попытки терпят неудачу, ОРС выдает сообщение; нет связи с устройством.
Из описания на модуль, приложение А1, данные располагаются следующим образом:
MODBUS_register..|..... MODBUS_address..|....... No.of_bytes...|...... Datatype...|...Description.......................|... Read/write
4:03003.......... ..|..... 3002 ................|........ 4.............. |.........Float.....|...Absolute Volumeflow (m3/s)....|.... R
4:03015 ............|.. ...3014.................|........ 8.............. |.........Double...|... Totalizer 1 (m3).................|.... R

В качестве примера в мануале приводится образец обращения к модулю.
Example
Read absolute massflow (4:03001):
● Query: 01,03,0B,B8,00,02,46,0A
● Response: 01,03,04,40,C3,52,93,62,C8
● Absolute massflow = 6.10383 kg/s

Более подробно мануал здесь.
http://support.automation.siemens.com/W ... 0=10806951
admin
Администратор
Сообщения: 578
Зарегистрирован: 05 сен 2010, 00:51

Re: Siemens, коммуникац. модуль USMII

Сообщение admin »

1) В свойствах узла должен быть указан тип подключения - "Прямое подключение".
2) В настройках прямого подключения должен быть указан нужный COM порт.
3) Проверьте правильно ли заданы параметры используемого COM порта (через меню "Настройка" - "COM порт").
4) Проверьте на обрыв линии передачи данных.
5) Для "Absolute massflow" задайте в свойствах узла адрес устройства 1, номер функции чтения 3. В свойствах переменной - адрес переменной 0BB89 (hex), тип переменной - float.

Если не получится, то вышлите на lectussoft@gmail.com
1) Суть проблемы;
2) Используемую конфигурацию *.cfg;
3) Лог работы *.log из каталога Log папки профиля (через меню "Настройка" - "Папка профиля");
4) Отчеты об ошибке *.txt из каталога BugReport папки профиля (если есть).
Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей