Float данные ModBus

Сообщение LSergM »

Просьба, указать формат данных singl float - 4 байта для переменных ModBus
В случае отличия с имеющимися, будет ли возможность переделать для правильного отображения?

Заранее спасибо.
admin
Администратор
Сообщения: 578
Зарегистрирован: 05 сен 2010, 00:51

Re: Float данные ModBus

Сообщение admin »

Формат стандартный - IEEE 754.
Если значение некорректное, то уточните у разработчиков Modbus устройства порядок следования байт данных в значении float.
Соответственно, нужно установить соответствующие переключатели в дополнительных свойствах узла: "Старшим байтом вперед" и "Старшим регистром вперед".
Можете попробовать разные комбинации этих переключателей для получения нормального значения.
LSergM

Re: Float данные ModBus

Сообщение LSergM »

Спасибо.
Установил галочку старшим регистром и все пошло.
Ответить