алгоритм опроса modbus устройств

Вопросы по программе Lectus Modbus OPC/DDE server
triakot
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 22 мар 2011, 20:02

алгоритм опроса modbus устройств

Сообщение triakot »

Здравствуйте.1.Какова последовательность опроса устройств при четырёх портовой плате по PCI -шине последовательная (устройства 1 порта -устройства 2 порта---итд) либо параллельная (устройства по разным портам опрашиваются единовременно)
admin
Администратор
Сообщения: 578
Зарегистрирован: 05 сен 2010, 00:51

Re: алгоритм опроса modbus устройств

Сообщение admin »

Работа с каждым портом осуществляется в отдельном потоке.
Т.е. опрос по разным портам идет одновременный.