0 при отработке записи в переменную

Вопросы по программе Lectus Modbus OPC/DDE server
Knive87
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 авг 2015, 09:51

0 при отработке записи в переменную

Сообщение Knive87 »

Доброго времени суток. Реализована система по сбору OPC-сервером данных и передачи их в ПЛК. Путь: OPC переменная (->) отработка записи в Modbus-переменную (->) регистр памяти ПЛК. До контроллера переменная доходит без проблем, но вот Modbus переменная после записи пропадает и при считывании ее сторонним сервером, получаем то ноль, то значение, то пустая ячейка, как и при просмотре самой переменной в Лектусе. Второй момент - подвисание сервера при обработке переменных. Всего прием- передача чуть больше 300 переменных. Уменьшив размер пакета данных со стандартных 250 байт до 150 немного помогло и намертво перестал зависать, но все же 300 это не совсем серьезно, чтобы так работать. Cfg-файл выложу чуть позже. Может кто сталкивался?
Knive87
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 авг 2015, 09:51

Re: 0 при отработке записи в переменную

Сообщение Knive87 »

Забыл добавить еще одну проблему. При записи переменной в стороннюю базу данных, вместо одной записи, получаю 3. Все просмотрел, других записей нет, при удалении скрипта запись в базу данных не производит. Так откуда двойное дублирование?
admin
Администратор
Сообщения: 578
Зарегистрирован: 05 сен 2010, 00:51

Re: 0 при отработке записи в переменную

Сообщение admin »

Обновитесь до актуальной версии.
Вышлите на lectussoft@gmail.com
1) Суть проблемы;
2) Используемую конфигурацию *.cfg;
3) Лог работы *.log из каталога Log папки профиля (через меню "Настройка" - "Папка профиля");
4) Отчеты об ошибке *.txt из каталога BugReport папки профиля (если есть).
Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость