Slave-подключение Lectus OPC к Master-ПЛК

Сообщение Dmitry »

Добрый день.
Необходимо подключиться OPC-сервером в режиме Slave к ПЛК, работающему в режиме Master (Segnetics Pixel 2514).
Связь по Ethernet.
В ПЛК сформирована карта памяти слейва, выгружена в [.map], сконвертирована в [.cfg], загружена в Лектус.
В дополнительных настройках связи задано Slave-подключение по Modbus TCP.
Проблема - тестовая переменная не считывается Мастером.

Пробовал на двух ПК, соединённых свичом, подключение Master-Лектус - Slave-Лектус - всё работает, переменные гоняют.
Пробовал "классику" - Master-Лектус - Slave-ПЛК - так же без проблем.
Проблема именно в том, чтобы опрашивать Лектус-слейв контроллером-мастером.
admin
Администратор
Сообщения: 578
Зарегистрирован: 05 сен 2010, 00:51

Re: Slave-подключение Lectus OPC к Master-ПЛК

Сообщение admin »

Master ПЛК подключается по TCP к Lectus работающему в режиме Slave ?
Может быть он подключается не по тому TCP порту ?
admin
Администратор
Сообщения: 578
Зарегистрирован: 05 сен 2010, 00:51

Re: Slave-подключение Lectus OPC к Master-ПЛК

Сообщение admin »

Вышлите на lectussoft@gmail.com
1) Суть проблемы;
2) Используемую конфигурацию *.cfg;
3) Лог работы *.log из каталога Log папки профиля (через меню "Настройка" - "Папка профиля");
4) Отчеты об ошибке *.txt из каталога BugReport папки профиля (если есть).
Dmitry
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 18:16

Re: Slave-подключение Lectus OPC к Master-ПЛК

Сообщение Dmitry »

Проблему Слейв-подключения ОРС решил в тестовом проекте с одним ПЛК-Мастером.
Теперь вопрос - будет ли корректно опрашиваться 14 ПЛК-Мастерами один ОРС с 14 Слейв-узлами? Канал - Ethernet.
admin
Администратор
Сообщения: 578
Зарегистрирован: 05 сен 2010, 00:51

Re: Slave-подключение Lectus OPC к Master-ПЛК

Сообщение admin »

Да. Будет корректно работать с несколькими, если разнести их по разным TCP портам.
Т.е. для разных Slave узлов задавать разные слушающие TCP порты в дополнительных свойствах.
Dmitry
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 18:16

Re: Slave-подключение Lectus OPC к Master-ПЛК

Сообщение Dmitry »

Это невозможно, в Pixel невозможно изменить порт слейва, опрос жёстко привязан к 502 порту. То есть, получается, что будет идти опрос одного порта с разных айпишников. Как быть? Разносить опрос по времени?
admin
Администратор
Сообщения: 578
Зарегистрирован: 05 сен 2010, 00:51

Re: Slave-подключение Lectus OPC к Master-ПЛК

Сообщение admin »

Если используете версию 3.10, то там должно работать и на одном порту.
Для версии 3.9 нет такой гарантии.
Dmitry
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 18:16

Re: Slave-подключение Lectus OPC к Master-ПЛК

Сообщение Dmitry »

Да, 3.9 финальный релиз. Лицензия куплена (уточню у коммерсов, если нужно будет) или в конце 15 или в начале 16 года.
Каковы условия обновления до текущей версии?
з.ы. уточнил, лицензия куплена 18.11.2015.
admin
Администратор
Сообщения: 578
Зарегистрирован: 05 сен 2010, 00:51

Re: Slave-подключение Lectus OPC к Master-ПЛК

Сообщение admin »

Если куплена у нас и с момента покупки прошло менее полугода, то обновление бесплатное.
Иначе обновление платное. При этом предоставляется скидка 50%.
Ответить