Возможно ли усреднение данных?
Возможно ли усреднение данных?
Есть MODBUS переменная X1 с периодом опроса 0,5 сек. Возможно ли средствами Lectus записывать в переменную X2 усреднённое по 10 опросам значение?
Re: Возможно ли усреднение данных?
К сожалению в сервере нет такой возможности.
Усредняйте значение в используемой SCADA системе.
Усредняйте значение в используемой SCADA системе.
Re: Возможно ли усреднение данных?
А если попробовать через SQL-запрос?
Кстати, совершенно не документирована работа со встроенным SQL-движком. Какие поля есть в базе?
Кстати, совершенно не документирована работа со встроенным SQL-движком. Какие поля есть в базе?
Re: Возможно ли усреднение данных?
В веденном SQL скрипте выражения типа Item(Item1) заменяются на значения и полученное выражение посылается в используемую SQL базу данных.
Следовательно синтаксис SQL скрипта зависит от используемой базы данных.
Если используется встроенная база данных, то это Firebird.
http://www.firebirdsql.org/
Следовательно синтаксис SQL скрипта зависит от используемой базы данных.
Если используется встроенная база данных, то это Firebird.
http://www.firebirdsql.org/
Re: Возможно ли усреднение данных?
Самый простой вопрос: SELECT XXX FROM откуда? Наименование таблицы? Она одна? Есть ли в таблице какие-то поля, кроме Item(ItemXX)?
Re: Возможно ли усреднение данных?
Встроенная база данных предназначена в основном для хранения истории текущих значений и выдачи данной истории в HDA.
Для этой цели есть предопределенная таблица. Ее не следует использовать.
Если вам нужно использовать именно встроенную базу данных, то создайте там вручную таблицу и используйте.
http://www.firebirdsql.org/refdocs/lang ... table.html
Для этой цели есть предопределенная таблица. Ее не следует использовать.
Если вам нужно использовать именно встроенную базу данных, то создайте там вручную таблицу и используйте.
http://www.firebirdsql.org/refdocs/lang ... table.html
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя