Lectus Modbus OPC + БПС 21М-М

Сообщение Lex*Linn »

Здравствуйте, кто нибудь устанавливал связь с этим прибором (БПС 21М-М) по RS485. Никак не могу добиться адекватных значений переменной. Вот связь с прибором поднимается, opc его видит без проблем, указываю адрес с которого необходимо считать значения, а в ответ получаю чушь. тоесть значение возвращается, но совершенно другое. Думал что то поднапутал с типом переменных, но вроде перепробывал все возможные варианты..
admin
Администратор
Сообщения: 578
Зарегистрирован: 05 сен 2010, 00:51

Re: Lectus Modbus OPC + БПС 21М-М

Сообщение admin »

Проверьте корректность:
1) Modbus функции чтения в свойствах узла
2) Modbus адреса переменной в свойствах узла
3) Типа переменной в свойствах узла
4) Порядка байт в дополнительных свойствах узла
Lex*Linn
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 05:52

Re: Lectus Modbus OPC + БПС 21М-М

Сообщение Lex*Linn »

Все проверил и не на один раз.
Функция чтения установлена 03
Порядок байт пробовал и тот и тот
Адрес перемнной верен
Тип данных переменной пробовал разными
admin
Администратор
Сообщения: 578
Зарегистрирован: 05 сен 2010, 00:51

Re: Lectus Modbus OPC + БПС 21М-М

Сообщение admin »

Вышлите на lectussoft@gmail.com
1) Суть проблемы;
2) Значение которое должно быть
3) Используемую конфигурацию *.cfg;
4) Лог работы *.log из каталога Log папки профиля (через меню "Настройка" - "Папка профиля");
5) Отчеты об ошибке *.txt из каталога BugReport папки профиля (если есть).
Ответить