Составная переменная исчезает при запуске скады

Вопросы по программе Lectus Modbus OPC/DDE server
Вячеслав
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 17 авг 2016, 15:54

Составная переменная исчезает при запуске скады

Сообщение Вячеслав »

Здравствуйте. У меня прибор Овен ТРМ133М. В лектусе я создал две переменные типа single float для чтения 2 и 3 выхода прибора (клапаны охлаждения и нагрева соответственно). Но с прибора данные поступают в формате 0,25. С помощью составной переменной и скрипта Item(DO_Nag):=Item(DO_Nag)*100; переменные стали видны при запуске лектуса как положено - 25. Но,когда я запускаю скаду, составные переменные исчезают и данные в скаду поступают снова в формате 0,25. Почему при запуске самого лектуса всё отображается нормально, а при запуске лектуса скадой такая проблема? Вчера установил последнюю версию лектуса, но ситуация не изменилась.
admin
Администратор
Сообщения: 578
Зарегистрирован: 05 сен 2010, 00:51

Re: Составная переменная исчезает при запуске скады

Сообщение admin »

1) В SCADA системе нужно использовать составную переменную, а не исходную, на основе которой вычисляется значение.
2) Для данного случая можно не создавать составную переменную, а использовать масштабирование значения переменной.
Масштабирование задается в дополнительных свойствах переменной.
Информация в справке: http://lectussoft.com/manual/index.html
"Переменные" - "Дополнительные параметры".