ОВЕН ТРМ232 вместо надписи "ночь, нагрев" не читаемый шрифт

Вопросы по программе Lectus Modbus OPC/DDE server
memer
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 ноя 2017, 09:15

ОВЕН ТРМ232 вместо надписи "ночь, нагрев" не читаемый шрифт

Сообщение memer »

Опрашиваю параметр режим отопления адрес А6 тип стринг 8 бит. вместо нормального шрифта кракозябы. Как исправить шрифты?
admin
Администратор
Сообщения: 578
Зарегистрирован: 05 сен 2010, 00:51

Re: ОВЕН ТРМ232 вместо надписи "ночь, нагрев" не читаемый шрифт

Сообщение admin »

В Modbus устройстве какая кодировка строки ?
memer
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 ноя 2017, 09:15

Re: ОВЕН ТРМ232 вместо надписи "ночь, нагрев" не читаемый шрифт

Сообщение memer »

Как узнать кодировку
admin
Администратор
Сообщения: 578
Зарегистрирован: 05 сен 2010, 00:51

Re: ОВЕН ТРМ232 вместо надписи "ночь, нагрев" не читаемый шрифт

Сообщение admin »

Обратиться к разработчику Modbus устройства.
memer
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 ноя 2017, 09:15

Re: ОВЕН ТРМ232 вместо надписи "ночь, нагрев" не читаемый шрифт

Сообщение memer »

Сейчас позвонил. Круглосуточник затруднился ответить, обещал перезвонить. В МастерОРС сервер буквы читаемые но переставлены местами.
memer
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 ноя 2017, 09:15

Re: ОВЕН ТРМ232 вместо надписи "ночь, нагрев" не читаемый шрифт

Сообщение memer »

Овен ответил:
Здравствуйте, Руслан .
Проверил на нашем приборе ТРМ232М опросить Lectus'ом - получил ту же проблему с кодировкой текста.
При опросе в новом ОРС-Овен с использованием шаблона устройства - текст выводится нормально, смог увидеть два режима: "Останов" и "Авар.дат".
Удалось выяснить, что в ТРМ232М строковые регистры {166…173} выводятся в кодировке "Windows (1251)", а в Lectus'е текст считывается кодировкой "Западноевропейская (1252)".
Как вариант решения проблемы можете воспользоваться новым ОРС-Овен.
Ответьте, если информация дошла к Вам. И, если можно, напишите как эта проблема решилась в Lectus'е.
Если появятся дополнительные вопросы, то желательно отвечать через функцию ответа или сохранять тему письма с номером заявки.
admin
Администратор
Сообщения: 578
Зарегистрирован: 05 сен 2010, 00:51

Re: ОВЕН ТРМ232 вместо надписи "ночь, нагрев" не читаемый шрифт

Сообщение admin »

Для аргументированного ответа необходимы данные.
Вышлите на lectussoft@gmail.com:
1) Суть проблемы;
2) Используемую конфигурацию *.cfg;
3) Лог работы *.log из каталога Log папки профиля (через меню "Настройка" - "Папка профиля");
4) Отчеты об ошибке *.txt из каталога BugReport папки профиля (если есть).
admin
Администратор
Сообщения: 578
Зарегистрирован: 05 сен 2010, 00:51

Re: ОВЕН ТРМ232 вместо надписи "ночь, нагрев" не читаемый шрифт

Сообщение admin »

Протестируйте на новой версии 3.10 сборка 23
http://www.lectussoft.com/programs/opcserv.zip

Изменено: кодирование/декодирование строки.
memer
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 ноя 2017, 09:15

Re: ОВЕН ТРМ232 вместо надписи "ночь, нагрев" не читаемый шрифт

Сообщение memer »

Заработало! Шрифт читаемый. Спасибо за оперативность.
Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей