PI OPC интерфейс и lectus OPC server

Добавлено: 16 ноя 2018, 12:57
ildar
Добрый день,
хотим передавать данные с прибора сенсорика на сервер данных, используя сервер Lectus Modbus OPC 3.9.
Данные передаем с помощью программы Osisoft PI OPC interface.
К самой сенсорике подлючаемся по COM порту.
В конфигураторе видим точки сенсорики - данные обновляются.
Проблема в том,что когда программу интерфейса мы запускаем интерактивно, то она подключается к Lectus OPC и собирает данные,
однако в режиме службы интерфейс не подключается к серверу. В логах службы "Ожидание ответа от сервера OPC".
Служба интерфейса и OPC сервер находятся на одной машине.

Re: PI OPC интерфейс и lectus OPC server

Добавлено: 16 ноя 2018, 14:13
admin
Значит нужно настроить DCOM для корректного запуска OPC сервера со стороны системной службы.
Сервер никак на подключение не влияет.
Посмотрите различные журналы в Windows может там будет ошибки доступа например.

Re: PI OPC интерфейс и lectus OPC server

Добавлено: 19 ноя 2018, 07:17
ildar
Как нужно настроить DCOM для работы службы с OPC сервером?
На сколько я помню, если клиент и сервер на одной машине, согласно технологии OPC DCOM для связи не используется. Используется только COM.

Re: PI OPC интерфейс и lectus OPC server

Добавлено: 19 ноя 2018, 09:55
admin
Неверно. DCOM используется.
Можете попробовать настройки указанные в документации, но не факт что поможет (много нюансов)
http://www.lectussoft.com/manual/index.html
"Настройки" - "Настройка DCOM"

Re: PI OPC интерфейс и lectus OPC server

Добавлено: 19 ноя 2018, 12:27
ildar
Не удается настроить согласно тому что написано в инструкции... Так же интерфейс не может получить данные от сервера. В журнале системы нет сообщений о проблеме dcom.
А вот то что мы нашли в вашей инструкции:
Изображение

Re: PI OPC интерфейс и lectus OPC server

Добавлено: 19 ноя 2018, 13:08
admin
Попробуйте поставить Matrikon OPC Explorer и проверить с его помощью:
https://www.matrikonopc.com/products/op ... lorer.aspx

Re: PI OPC интерфейс и lectus OPC server

Добавлено: 19 ноя 2018, 14:18
ildar
Проверили, матриконом видит теги.
Вообще всегда прежде чем запустить службу передачи мы проверяем с помощью клиентского ПО: PI OPC TOOLS, PI OPC client tool. И это ПО так же видит теги и значения в них. Даже служба, запущенная в интерактивном режиме видит теги и значения. А вот сама служба не может этого сделать.

Re: PI OPC интерфейс и lectus OPC server

Добавлено: 19 ноя 2018, 14:21
admin
Затрудняюсь с ответом.
Обратитесь к системному администратору или просмотрите в инете вопросы по DCOM.
Например здесь: http://forum.cta.ru/forum_topics.asp?FID=6