Здравствуйте!
Помогите пожалуйста настроить сервер Lectus Modbus OPC в режиме Slave по протоколу Modbus RTU поверх TCP
Документацию и FAQ читал, но что-то совсем не могу
Использую Modbus Poll в качестве Master, ног он ругается ошибками типа Timeout Error, Read Error, Write Error иногда бывает ошибка Bytes Missing Error
Буду очень благодарен
Modbus RTU поверх TCP (в режиме Slave)
Re: Modbus RTU поверх TCP (в режиме Slave)
1) В основных настройках Modbus узла установите тип подключения «Нет».
2) В дополнительных настройках Modbus узла установите тип Slave подключения «TCP подключения».
3) В настройках Slave подключения выберите «Modbus через TCP”.
4) Добавьте типизированные Modbus переменные в Modbus узел
2) В дополнительных настройках Modbus узла установите тип Slave подключения «TCP подключения».
3) В настройках Slave подключения выберите «Modbus через TCP”.
4) Добавьте типизированные Modbus переменные в Modbus узел
Re: Modbus RTU поверх TCP (в режиме Slave)
Вроде всё хорошо, только теперь OPC не отвечает ответным пакетом и теперь в Modbus Poll ошибка только Timeout Error, что может значить, что попросту нету ответа с сервера. Это может быть с разными таймера опроса и ответа сервера и Modbus Poll
Re: Modbus RTU поверх TCP (в режиме Slave)
Используйте корректный Modbus адрес устройства, заданный в свойствах узла
Re: Modbus RTU поверх TCP (в режиме Slave)
1) Опрашиваемые адреса определяются списком добавленных Modbus переменных. Для них задается начальный Modbus адрес.
2) Соединение рвётся со стороны опрашивающей программы. Ничего не могу сказать
2) Соединение рвётся со стороны опрашивающей программы. Ничего не могу сказать
Re: Modbus RTU поверх TCP (в режиме Slave)
В том-то и дело, что адрес выставлен 0 и Modbus Poll начинает опрос с нулевого регистра. И в итоге получается ошибка Timeout Error, но если начать опрос с первого регистра, то тут же всё в порядке и всё четко опрашивается.
Re: Modbus RTU поверх TCP (в режиме Slave)
Для аргументированного ответа нет данных.
Вышлите на lectussoft@gmail.com используемую конфигурацию *.cfg и лог обмена *.log из папки профиля, доступной через меню «Настройка» - «Папка профиля»
Вышлите на lectussoft@gmail.com используемую конфигурацию *.cfg и лог обмена *.log из папки профиля, доступной через меню «Настройка» - «Папка профиля»
Кто сейчас на конференции