Страница 1 из 1

Можно ли записывать в Modbus-переменные при функции чтения "04"

Добавлено: 30 сен 2019, 23:18
Igor_Nekto
Имеется "Узел Modbus". В нём функция чтения = 04. При любой другой не получается читать данные с ПЛК.
Имеется необходимость записи в ПЛК данных по некоторым адресам.
Однако, перебирая функции "Записи" из предложенных к функции чтения "04" выходят разные предупреждения о невозможности использовать функции записи.
При выборе "05" или "15" - предупреждение, что должна соответствовать функции записи "06" или "16".
При выборе "06" или "16" - предупреждение, что функция чтения 04 не должна соответствовать функции записи.
Есть ли какой-то способ произвести запись при фунции чтения "04"?

Re: Можно ли записывать в Modbus-переменные при функции чтения "04"

Добавлено: 01 окт 2019, 09:09
admin
Используйте разные Modbus узлы для чтения данных.
Для одного функция чтения - 3, для другого - 4.