Добрый день.
Lectus OPC/DDE Toolkit стоит на двух серверах. Версия 3,9 сборка 25. Лицензия куплена.
Сервера полностью одинаковые, Набор программ тоже одинаковый. Стоит скада WinCC, которая по ОРС забирает данные с Lectus-а, который опрашивает по SNMP удаленные устройства по сети.
На одном сервере все переменные хорошего качества, на другом часть переменных плохого качества.
Начал разбираться, и заметил, что на "хорошем" сервере тип переменных можно выбрать: int2, int4, int8, Float4, Float8, String, Boolean.
А на сервере, где есть теги с плохим качеством тип переменных можно выбрать только из: дробный и целочисленный.
Как мне изменить тип переменных на сервере, где есть теги с плохим качеством?
переменные плохого качества
Re: переменные плохого качества
1) Здравствуйте. Видимо используются разные версии драйверов (файл *.dll в каталоге Plugins).
Используйте одну актуальную версию на обоих компьютерах.
2) За подробностями обращайтесь к разработчикам данного драйвера.
Качество формируется в драйвере. Мы не разрабатывали его.
Используйте одну актуальную версию на обоих компьютерах.
2) За подробностями обращайтесь к разработчикам данного драйвера.
Качество формируется в драйвере. Мы не разрабатывали его.
Re: переменные плохого качества
Спасибо аз подсказку.
Версии драйверов опроса по SNMP были разными. Поставил одинаковые, и все заработало
Спасибо.
Версии драйверов опроса по SNMP были разными. Поставил одинаковые, и все заработало
Спасибо.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость