Добавление в конфигурацию удаленного OPC сервера

Общие вопросы
Nikolay
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 27 окт 2014, 07:45

Добавление в конфигурацию удаленного OPC сервера

Сообщение Nikolay »

Установил на двух серверах Lectus Modbus OPC/DDE server версии 3.9 сборки 125 от 23.02.14. Настроил DCOM на обоих компьютерах согласно справки Lectus. При добавлении узла, один сервер видит установленный OPC другого, а наоборот, при выборе OPC сервера, выскакивает окно с ошибкой: "Ошибка при обращении к браузеру OPC серверов удаленной машины ""\\имя_машины"". Серверы работаю под управлением ОС Windows XP Professional SP3. Кто сталкивался с данной проблемой, пожалуйста, подскажите как испавить
admin
Администратор
Сообщения: 578
Зарегистрирован: 05 сен 2010, 00:51

Re: Добавление в конфигурацию удаленного OPC сервера

Сообщение admin »

По опыту - DCOM это очень глючная штука. Лучше использовать различные туннелеры. Ставится одна часть на локальный комп, другая на удаленный. Тот что локальный предоставляет доступ к удаленным OPC серверам как будто они локальный и расположены на этом компе. В этом случае он берет на себя всю инфраструктуру доступа по удаленной линии. Обычно каналом доступа при этом выступает TCP.
Примеры:
1) MatrikonOPC Tunneller
2) Keepware LinkMaster
3) OPC DataHub
и другие.
admin
Администратор
Сообщения: 578
Зарегистрирован: 05 сен 2010, 00:51

Re: Добавление в конфигурацию удаленного OPC сервера

Сообщение admin »

Еще как вариант использовать режим Modbus TCP Master/Slave.
Но при этом желательно чтобы конфигурации были одинаковыми, полностью или частично.
Чтобы совпадало опрашиваемое адресное пространство.
Nikolay
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 27 окт 2014, 07:45

Re: Добавление в конфигурацию удаленного OPC сервера

Сообщение Nikolay »

Спасибо за помощь. Будем пробовать.
Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость