Количество одновременно опрашиваемых приборов

Вопросы по программе Lectus Modbus OPC/DDE server
KhTN1311
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29 июн 2011, 13:08

Количество одновременно опрашиваемых приборов

Сообщение KhTN1311 »

Имеется 15 разномастных приборов учета газа (Panametrix, БКТМ.М и т.д.), при опросе 10-ти ошибок практически не наблюдается > 10 начинаются сплошные "Ошибка инициализации COM - порта".


Подскажите как с этим бороться?
admin
Администратор
Сообщения: 578
Зарегистрирован: 05 сен 2010, 00:51

Re: Количество одновременно опрашиваемых приборов

Сообщение admin »

1) Используете текущую версию 3.9 сборка 70 ?
2) COM порты виртуальные ?
3) Вышлите на lectussoft@gmail.com
- Суть проблемы;
- Используемую конфигурацию *.cfg;
- Лог работы *.log из каталога Log папки профиля (через меню "Настройка" - "Папка профиля");
- Отчеты об ошибке *.txt из каталога BugReport папки профиля (если есть).
KhTN1311
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29 июн 2011, 13:08

Re: Количество одновременно опрашиваемых приборов

Сообщение KhTN1311 »

1) Используете текущую версию 3.9 сборка 70 ?

используем 42 сборку

2) COM порты виртуальные ?

да, виртуальные
admin
Администратор
Сообщения: 578
Зарегистрирован: 05 сен 2010, 00:51

Re: Количество одновременно опрашиваемых приборов

Сообщение admin »

Обновите сервер и вышлите данные.
Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 10 гостей