Установил lectus, запустил, но скада локально видит только cosesys opc.
Что может мешать?
Win7x64 запуск от администратора, firewall отключал.
Scada не видит lectus
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 12 июн 2014, 12:27
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 12 июн 2014, 12:27
Re: Scada не видит lectus
UP ADMIN
Почему scada не видит lectus
Делаю по этому примеру, но в списке где выбирается opc нет lectus
http://www.youtube.com/watch?v=gq8-Owk9mjo#t=144
Почему scada не видит lectus
Делаю по этому примеру, но в списке где выбирается opc нет lectus
http://www.youtube.com/watch?v=gq8-Owk9mjo#t=144
Re: Scada не видит lectus
1) SCADA поддерживает OPC DA 2.0 ?
2) Видит ли OPC сервер другие OPC клиенты ?
Например Matrikon OPC Explorer:
http://www.matrikonopc.com/products/opc ... lorer.aspx
2) Видит ли OPC сервер другие OPC клиенты ?
Например Matrikon OPC Explorer:
http://www.matrikonopc.com/products/opc ... lorer.aspx
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 12 июн 2014, 12:27
Re: Scada не видит lectus
Разработчик заявляет что у него всё работает.
Matrikon OPC Explorer нормально работает с Lectus.
В общем понял, спасибо, проблема скорее всего в Scada.
--------------------------------------------------------------------
Спустя 2 минуты после установки Matrikon OPC Explorer запустил Scada и всё начало работать, проблема решилась полностью.
Matrikon OPC Explorer нормально работает с Lectus.
В общем понял, спасибо, проблема скорее всего в Scada.
--------------------------------------------------------------------
Спустя 2 минуты после установки Matrikon OPC Explorer запустил Scada и всё начало работать, проблема решилась полностью.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 0 гостей